Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Целесообразность замены натрий-катионного умягчения на обратноосмотическое
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tantk
Прошу совета. Требуется оценить возможность полной замены натрий-катионирования на обратноосмотическое умягчение подпиточной воды в водогрейной котельной. Решение: Приобретение оборудования с возможностью получения в час V=0,0025VTC + Vmax; где - VTC объем тепловой сети, а Vmax –величина наибольшего по объему секционированного участка тепловой сети? Допустимо ли проектирование оборудования с меньшей производительностью? Необходимо ли 100% резервирование?
Лыткин
Цитата(tantk @ 24.4.2015, 7:54) *
Прошу совета. Требуется оценить возможность полной замены натрий-катионирования на обратноосмотическое умягчение подпиточной воды в водогрейной котельной. Решение: Приобретение оборудования с возможностью получения в час V=0,0025VTC + Vmax; где - VTC объем тепловой сети, а Vmax –величина наибольшего по объему секционированного участка тепловой сети? Допустимо ли проектирование оборудования с меньшей производительностью? Необходимо ли 100% резервирование?

Обратный осмос дороже по капзатратам, но дешевле в эксплуатации. Если СО закрытая, то нет вопросов. Главное-отсутствие солевого х-ва и полная автоматизация процесса, да и состав обессоленой воды намного качественнее.
Галиев
Цитата(Лыткин @ 24.4.2015, 8:54) *
Обратный осмос дороже по капзатратам, но дешевле в эксплуатации. Если СО закрытая, то нет вопросов. Главное-отсутствие солевого х-ва и полная автоматизация процесса, да и состав обессоленой воды намного качественнее.

Вы, видимо, невнимательно прочитали заголовок темы - 2500 кубометров воды в сети! Осмос разорит эксплуатацию только на дренажной воде - до 50% от фильтрованной. А сколько будет стоить станция приличной производительности,боюсь себе представить. Можно будет каждый раз смолу (катионит) в фильтрах менять вместо регенерации лет десять.
Да, по поводу качества обессоленной воды - природа не терпит пустоты, такая вода очень "прожорлива".
Лыткин
Цитата(Галиев @ 24.4.2015, 22:51) *
Вы, видимо, невнимательно прочитали заголовок темы - 2500 кубометров воды в сети! Осмос разорит эксплуатацию только на дренажной воде - до 50% от фильтрованной. А сколько будет стоить станция приличной производительности,боюсь себе представить. Можно будет каждый раз смолу (катионит) в фильтрах менять вместо регенерации лет десять.
Да, по поводу качества обессоленной воды - природа не терпит пустоты, такая вода очень "прожорлива".

При чём здесь объём сети и кол-во подпитки? Система-то закрытая, подпитка 2,5% от объёма сети (СП 124.13330.2012).
Галиев
Цитата(Лыткин @ 27.4.2015, 10:13) *
При чём здесь объём сети и кол-во подпитки? Система-то закрытая, подпитка 2,5% от объёма сети (СП 124.13330.2012).

2500/100х2,5=62,5 кубометров осмотической воды в час, и это в теории. Спросите у автора темы ральную подпитку.
tantk
обычно подпитка 2-5куб.м, а аварийная случалась и 40-50 куб.м в час.
И если подвести итоги, то в моем случае необходимо как минимум три обратноосмотических установки (ООУ) по 30 куб.м в час (две в работе, а одна резервная) с резервом питательной воды на выходе ООУ около 30 куб.м. Пополнение резерва воды от первой ООУ, при снижении резерва до 15 куб.м предусмотреть включение в работу ООУ №2. (цена вопроса около 14мр)
Лыткин
Цитата(tantk @ 29.4.2015, 13:41) *
обычно подпитка 2-5куб.м, а аварийная случалась и 40-50 куб.м в час.
И если подвести итоги, то в моем случае необходимо как минимум три обратноосмотических установки (ООУ) по 30 куб.м в час (две в работе, а одна резервная) с резервом питательной воды на выходе ООУ около 30 куб.м. Пополнение резерва воды от первой ООУ, при снижении резерва до 15 куб.м предусмотреть включение в работу ООУ №2. (цена вопроса около 14мр)

При авариях подпитка производится прямо исходной водой по линии аварийной подпитки. Na - катионитовая установка мощностью 30 м3/ч, также, не сможет работать при 2-5 м3/ч (мала скорость фильтрации). Водоподготовка не рассчитывается на аварийные случаи.
ofrenda
Цитата(Лыткин @ 29.4.2015, 13:59) *
При авариях подпитка производится прямо исходной водой по линии аварийной подпитки. Na - катионитовая установка мощностью 30 м3/ч, также, не сможет работать при 2-5 м3/ч (мала скорость фильтрации). Водоподготовка не рассчитывается на аварийные случаи.

"Это в теории. А по факту при пусковой подпитке 100 м3/ч включаются параллельно два фильтра (производительность фильтра 50 м3/ч), и всё в пределах нормы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.